MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO

De ANTONIO SOUSA (sosresidencia@yahoo.com.br) em 20/03/2008 19:03:49 a partir de 201.68.80.204
TEMOS UM CHILLER HITACHI DE 2 CICLOS QUE ESTÁ CONGELANDO (EXTERNAMENTE) O COMPRESSOR DO SEGUNDO CICLO. CONSTATEI ALGUMAS POSSIBILIDADES (UMIDADE NO REFRIGERANTE, POSSÍVEL PROBLEMA COM A VÁLVULA DE EXPANSÃO OU POUCA TROCA DE CALOR) MAS PRECISO DE MAIS INFORMAÇÕES PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. aLGUÉM PODE INDICAR ALGUMA LITERATURA ONDE EU POSSA PESQUISAR?

Respostas:

MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO (Lucas Neves - 14/08/2008 21:13:52)
Temos ai uma situação a qual para resouver-mos precisamos saber sobre em que condiçoes está funcionando este equipamento. Se está operante os controles de temperatura de cada ambinte, o pressostato de baixa se está atuando, como está a carga de refrigerante, se ha vazamento no sistama, como se encon...(ver)
MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO (gercilei gercilei@vilma.com.br - 15/07/2008 15:02:41)
preciso saber se vcs concerta a bomba de refrigeração do chiller parafuso potencia do motor 100cv marca Maycon. ...(ver)
MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO (J.Edson - 17/07/2008 16:56:33)
Em primeiro lugar, qual a marca desse chiller? Qual o delta de temperatura de trabalho da agua gelada? em que estado ele está instalado? Qual o refrigerante ?...(ver)
MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO (daniel luiz alves - 19/12/2008 13:40:40)
eu procuro o diagrama eletrico chiller hitachi liquido rcu18000HS 71809 ele e muito antigo e, não achei seu diagrama nen na fabrica ...(ver)
MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO (Marcio A.gonçalves - 15/03/2010 17:10:52)
Sua pergunta pode requerer N respostas,ex: - Já verificou se existe na linha de líquido um filtro de tela que esta localizado antes da vlavula de expansão, e que poderia estar obstruindo a passagem do gás refrig.? - Ter a certeza que a válvulça de expansão nunca foi mexida antes ou se anteriorment...(ver)
MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO (Marcio A. Gonçalves - 18/03/2010 16:35:40)
Resposta ao SR:Antonio de Souza. Sr Antonio, saudações: Uma palavra de ordem....NUNCA MEXA NA VÁLVULA DE EXPANSÃO pois a mesma já vem AFERIDA de fabrica e REGULADA para instalação de imediato em qualquer sistema ok? O problema do compressor estar congelando pode ser varias coisas: Verifique as press...(ver)
MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO (carlos eduardo estevam da silva - 05/08/2010 21:08:09)
eu trabalho numa grande usina no rio de janeiro, e a temperatura existente é muito alta, gostari de saber se existe selfs especificas para altas temperaturas ambientes....(ver)
MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO (nico muniz - 11/12/2010 10:57:26)
estou com um chiller 30gn condensaçao a ar gas 407 cuje o circuito b esta sem oleo mas nao houve vazamento no acumulador de oleo nao sa nenhuma gota sera que este oleo esta no cooler eo que faser para retornar com o oleo para o sitema novamente....(ver)
MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO (carlos alberto ferreira - 29/04/2013 19:06:37)
amigo faça o superaquecimento total do sistema p/ corrigir, esta com muito retorno de liquido ao com compressor poderá compromete-lo...(ver)
MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO (carlos gomes - 11/12/2013 00:43:49)
tenho tres grupos de chiller hitachi de 50 trs cada e um deles deu problema de vazamento do gas e oleo ,contratei um pessoal credenciado para fazer a manutenção ,e agora o chiller acusa baixa temperatura de sucção o defeito e nos sensores de temperatura,mas ja vai para dois meses e a empresa hit...(ver)
MANUTENÇÃO DE CHILLER / COMPRESSOR PARAFUSO (andre andregerotto@hotmail.com - 30/05/2015 08:34:00)
Pode ser a bomba de agua com problema se não circular agua no evaporador congela o compressor ...(ver)

Responder a esta mensagem

Atenção:
A prática, indução ou incitação de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, por meio da Internet, bem como a humilhação e exposição pública caluniosa e difamatória, constituem crimes punidos pela legislação brasileira. Denuncie aqui sites e/ou mensagens de fóruns hospedados na Insite contendo qualquer violação.
Seu nome:
Seu e-mail:
Assunto:
Mensagem:
  Quero receber notificação por email se minha mensagem for respondida.
Não quero que meu e-mail apareça na mensagem (apenas o nome)
 

| Hospedagem de Sites | Acesso Banda Larga | On Google Plus
Tecnologia Insite   -   Soluções Internet   -   ©   2020 -   http://www.insite.com.br