Dúvida de instalação

De Adenilson em 07/10/2014 13:45:36 a partir de 200.193.236.34
Em uma localidade, onde a rede é monofásica 220V.
Do Quadro Padrão Medidor da concessionária, tem um disjuntor de
50 A, conectados os fios fase e neutro de 10 mm e seguem até ao
Quadro Central de Distribuição, onde a fase é conectada a um
disjuntor geral de 40 A. O proprietário quer que saia deste quadro
uma alimentação para uma casa de fundos, no mesmo lote.
Pergunto:
- Posso instalar um disjuntor de 40 A, usando fio 10 mm, para
abastecer a casa de fundos?
- Este disjuntor deve ser instalado antes ou depois do disjuntor geral
do Quadro Central de Distribuição?
Desde já agradeço a colaboração.

Respostas:

Dúvida de instalação (Heriberto - 20/02/2015 10:43:05)
Bom dia pode sim, pode sair do quadro de distribuição, agora vc tem que observar o seguinte, saber a carga instalada é a distancia, só assim vc pode dimensionar o disjunto, pelo que vc informou na geral tem um disjuntor de 50A e no quandro um de 40A, então vc só pode instalar outro com amperagem...(ver)

Responder a esta mensagem

Atenção:
A prática, indução ou incitação de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, por meio da Internet, bem como a humilhação e exposição pública caluniosa e difamatória, constituem crimes punidos pela legislação brasileira. Denuncie aqui sites e/ou mensagens de fóruns hospedados na Insite contendo qualquer violação.
Seu nome:
Seu e-mail:
Assunto:
Mensagem:
  Quero receber notificação por email se minha mensagem for respondida.
Não quero que meu e-mail apareça na mensagem (apenas o nome)
 

| Hospedagem de Sites | Acesso Banda Larga | On Google Plus
Tecnologia Insite   -   Soluções Internet   -   ©   2017 -   http://www.insite.com.br