Data: 19/01/2009 02:24:51
De: Henrique vieira (splitclima@gmail.com)
IP: 189.114.248.81
Assunto: Re: Perda de rendimento num Split sistem Trane 24.000 btus
De: Henrique vieira (splitclima@gmail.com)
IP: 189.114.248.81
Assunto: Re: Perda de rendimento num Split sistem Trane 24.000 btus
|
Oliveira boa noite:
Como esta a limpeza das unidades condensadora e evaporadora? Primeiro passo é fazer uma boa manutenção nas unidades. Depois quando for quebrar o vácuo utilize sempre nitrogênio seco, nao utilize o r-22 pois o nitrogenio levanta as moleculas de agua totalmente do circuito, e tambem não se faz vácuo pot tempo, utilize um vacuômetro e faça até + ou - 350 mmhg e não se esqueça de utilizar um refrigerante de boa qualidade (Dupont). Só uma pergunta... Quantos metros tem as linhas e quantas curvas de 90º tem nela? Espero ter ajudado. |