Data: 12/04/2008 20:08:53
De: linux_kurumin@msn.com
IP: 189.46.107.28
Assunto: Re: Perda de rendimento num Split sistem Trane 24.000 btus
De: linux_kurumin@msn.com
IP: 189.46.107.28
Assunto: Re: Perda de rendimento num Split sistem Trane 24.000 btus
|
já ocorreu isso comigo tb e a conclusão é o equipamento não é adequado, teria de ser um equipamento com valvula de expansão, pois ai teriamos controle de temperatura da sala e pressão do equipamento, pois quando ocorrer essa oscilação na temperatura externa a valvula controlaria arindo e fechando comforme a temperatura.
Em alguns casos conseguimos que isso funcione apenas instalando um pressostato na linha de baixa para desligar o ventilador do condensador, no caso vc pode deixar ele regulado para desligar o ventilador com 62 lbs e ligar com por volta do 68 á 72 lbs agora veja bem, se esse equipamento sempre funcionou bem e agora começou dar esse problema informe-se se a carga termica da sala onde foi instalado foi aumentada |