Assunto: Perda de rendimento num Split sistem Trane 24.000 btus
De: Oliveira
IP: 200.100.82.239
Assunto: Perda de rendimento num Split sistem Trane 24.000 btus
|
Amigos alguem saberia me dizer pq um split sistem trane 24.000 btu piso teto com uma temperatua externa acima de 27C° a pressão de baixa e de 70 psi e a alta de 310psi o motor é scroll por isso que aceita estas pressões o problema começa a aparecer quando a temperatura externa aonde o consador esta instalado comaça a baixar nesta quarta a temperatura externa era de 24C° e as pressões de trabalho mudaram drasticamente chegando a baixa ir a 27C° psi e a alta 240C° ocasionando congelamento na linha de retorno e a noite chegou a bloquear o evaporador logo quando a temperatura subiu as pressões sobem tb.
O sistema foi aberto mais foi efetuado um vacuo com uma bomba de 10cfm e quebrado o mesmo com r-22 duas vezes para depois finalizar o vacuo em 10 horas nao tem nenhum capilar entopido na Aranha de expansão e muito menos vazamento o fabricante nem responde o e-mail. Sera que alguem pode me ajudar |